欢迎来到专业的小达文秘网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 发言稿 述职报告 事迹材料 自查报告 策划方案
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

电缆头制作 浅谈电缆头制作

时间:2022-05-08 14:45:02 浏览量:

下面是小编为大家整理的电缆头制作 浅谈电缆头制作,供大家参考。

电缆头制作 浅谈电缆头制作

谈高压电力电缆终端头与中间接头的制作注意事项

摘要:众所周知,电力电缆附件是电缆线路中绝缘结构相对薄弱、容易发生运行故障的部分,制作时要求十分严细。本文指出了电力电缆终端头与中间接头了制作中经常忽视的问题,针对这些问题进行描述和分析,提出了制作时应注意的几点事项及解决办法。

关键词:电力电缆;
制作;
注意事项

0 前言

电力电缆在制造、敷设施工、运行维护过程中,不可避免地会出现产品质量、过负荷运行、外力破坏以及终端头与中间接头制作不规范等问题,这些都是导致电缆线路发生运行故障的直接原因。尤其电缆终端头与中间接头是电缆线路中绝缘结构相对薄弱、容易出现故障的部位。运行管理经验说明,很多事故都暴露了我们在电缆线路的工程管理和质量管理上存在众多问题。因此很有必要去认真研究电缆的敷设、电缆终端头与中间接头的制作事项等问题,从而确保电缆长周期安全运行。

1 不同电缆附件的比较

1.1 热缩电缆附件

热缩电缆附件主要靠应力管来处理电应力集中问题,亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。应力管是一种体积电阻率适中,介电常数较大的特殊电性参数的热收缩管,利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。其使用中关键技术问题是要注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口处的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时 注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此密封技术很重要,以防止潮气浸入。

1.2 预制式附件

预制式附件主要采用几何结构法即应力锥来处理应力集中问题。其主要优点是材料性能优良,安装简便快捷,无需加热即可安装,弹性好,使得界面性能得到较大改善,是近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式。存在的不足在于对电缆的绝缘层外径尺寸要求高,通常的过盈量在2~5mm(即电缆绝缘外径要大于电缆附件的内孔直径2~5mm),过盈量过小,电缆附件将出现故障;
过盈量过大,电缆附件安装非常困难,此外价格较贵。安装时要注意采用硅脂润滑界面,以便于安装,同时填充界面的气隙。预制式附件一般靠自身橡胶弹力可以具有一定密封作用,有时亦可采用密封胶及弹性夹具增强密封。

1.3 冷缩式附件

冷缩式附件一般采用几何结构法与参数控制法来处理电应力集中问题。与预制式附件一样,材料性能优良、无需加热即可安装、弹性好,使得界面性能得到较大改善。不同点在于它的安装更为方便快捷,只需在正确位置上抽出电缆附件内衬芯管即可安装完工;
所使用的材料从机械强度上说比预制式附件更好,对电缆的绝缘层外径尺寸要求也不是很高,只要电缆附件的内径要略小于电缆绝缘外径,就完全能够满足要求;
价格与预制式附件相当,比热收缩附件略高,是性价比最合理的产品。另外,冷缩式附件产品从扩张状况可分为工厂扩张式和现场扩张式两种,一般35kV及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式,其有效安装期在6个月内,最长安装期限不得超过两年,否则电缆附件的使用寿命将受到影响。66kV及以上电压等级的冷缩式附件则多为现场扩张式,安装期限不受限制,但需采用专用工具进行安装,专用工具一般附件制造厂均能提供,安装十分方便,安装质量可靠。

2 施工制作注意事项

2.1 从事作业的人员。很多单位施工时没有确保工程质量的监督措施,敷设安装质量和运行维护技术水平相对滞后,启用不懂或一知半解电缆线路施工工艺人员从事电缆头的制作工作。他们的技能全都是从师傅“穿帮带”学来的技术,对电缆从敷设到终端头、中间头制作的施工工艺重视性认识不足。因此,很有必要对从事电缆作业的人员经过专业培训考试合格后上岗,制定电缆施工工艺标准,加强电缆头制作工艺管理。

2.2 电缆附件的选用。施工时尽量选用冷缩电缆头,因为冷缩硅橡胶电缆附件,制作简单方便,不用喷灯,不用焊锡。且硅橡胶电缆附件有弹性,紧紧地贴在电缆上,克服了热缩材料的缺点。热缩材料没有弹性,在电缆热胀冷缩的过程中,会与电缆本体间出现间隙,这就为水树的发展提供了便利。通常情况下,35kV中间接头就有两种不同的配置,一种是常规型,一种是附加防水外壳及聚氨酯密封胶型。一般场所可选用常规型冷缩中间接头,在长年浸水的环境及有接地引出连接接地箱的情况下建议选用附加防水外壳及聚氨酯密封胶的产品。110kV中间接头的配置品种较多。有普通型、有带防水铜壳型、有带复合绝缘防水铜壳型、还有带防水铜壳加玻璃钢防水外壳型等。一般情况下可选用带复合绝缘防水铜壳型,既密封防水又可抗外力破坏。

2.3 铅笔头制作问题。在制作终端头时,有的可以不削铅笔头,但是如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时,为确保密封效果,通常将绝缘端部削成锥体,以确保包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。在制作中间接头时,如果所装接头为预制型结构(含预制接头、冷缩接头),一般绝缘端部不需削成锥体,因为这种类型的接头,在接头内部中间部分都有一根屏蔽管,该屏蔽管的长度只比铜或铝连接管稍长,如电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将离开屏蔽管,连接管部分的空隙将不会被屏蔽,从而影响到接头的性能,造成接头在中部击穿;
但如果所装接头为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部必须削成锥体,即制成反应力锥,同时必须将锥面用砂带抛光,因为锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。

2.4 应力管和应力疏散胶的使用。电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和分散电应力的作用,应力管和应力疏散胶的材质构成都是由多种高分子材料共混或共聚而成,一般基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等,这类材料必须按规定使用。

2.5接地线的引出。在制作电缆头时,建议将钢铠和铜屏蔽层分开焊接引出接地,这样做有利于检测电缆内护层的好坏。在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就说明内护层是完好无损。当然如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地,我们提倡分开引出后接地。

2.6较长电缆建议采用电缆分支箱。对于长度在3km左右的电缆线路,除了做中间接头外,还建议采用一至二个电缆分支箱,一旦其中的一段电缆进水后,不会扩散到其它段的电缆,而且在电缆故障时也便于分段查找。

3 结束语

随着工业自动化程度的提高,供电的稳定性与可靠性越来越受到人们的关注。如何搞好电力电缆终端头与中间接头的安全可靠运行,降低事故发生率,提高供电质量,这也是我们大家当前共同关注的问题。

推荐访问:浅谈 电缆 制作