、 编制目的 .................................................................................... 1 二、 编制依据 .................................................................................... 1 三、 工程概况及主要特点 ................................................................ 2 四、 安全目标 .................................................................................... 3 五、 施工用电安全管理 .................................................................... 4

  第 1 页

 为切实贯彻落实“安全第一、 预防为主、 综合治理” 的方针,确保 220kV***变电站新建工程施工项目安全目标的顺利实现, 特编制此方案。

  1. 《220kV 输变电工程建设项目管理纲要》

 《国家电网公司工程建设质量管理规定(试行)》(国家电网基建[2006]699 号)

 3. 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》 (国家电网基建[2005]255 号)

 4. 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2006 年版)

 5. 国家电网公司电力安全工作规程 6. 电力建设安全工作规程 2.

  第 2 页

 1.

 台, 电压等级 220/110/10 千伏。

 2.

 220kV 出线最终 6 回, 本期 1 回(金洲 1 回), 采用双母线接线,屋外管型母线布置。

 3.

 110kV 出线最终 12 回, 本期 3 回(城蒲线开断环入 2 回、 西江线开断环入 2 回, 高新技术园 2 回), 采用双母线接线, 屋外管型母线布置。

 4.

 10kV 出线备用电源 1 回, 采用单母线分段接线, 屋内开关柜布置。

 5.

 本期工程主变压器配置 3 组 12 兆乏并联电容器, 远景每台主变压器配置 4 组 12 兆乏并联电容器。

 6.

 本期建设 50kVA 容量所用变压器 1 台, 现作为工程施工电源,工程竣工后, 将作为变电站启动备用电源, 10kV 无功补偿装置容量4×7500kvar, 10kV 站用变压器 2×400Kva, 分别接于 10kVⅠ 、 Ⅱ 段母线。

 主变容量远景设计规模 3×18OMVA,

 本期建设 180MVA 主变一

  第 3 页 1.

 不发生人身轻伤及以上事故;

 2.

 不发生电网事故;

 3.

 不发生重大设备事故;

 4.

 不发生施工质量事故;

 5.

 不发生对社会造成重大影响的事故;

 6.

 不发生职务犯罪事故;

 7.

 不发生更大火灾事故;

 8.

 不发生信息安全事故;

 9.

 不发生负有同等及以上责任的重大交通事故;

 10.

 不发生各种交圈地带因控制不到位而引发的事故。

  第 4 页

  (1)

 用电必须按 JGJ46-2005 规范和项目施工组织设计的要求,合理、 规范采用两级漏电保护三级配电的合格的电源及用电设备。

 (2)

 现场专用变压器供电的 TN-S 接零保护系统中的电气设备的金属外壳必须与保护零线可靠连接; 与外电线路 (三相五线制)合用的同一供电系统中, 现场电气设备的金属外壳其保护接地或保护接零必须与原系统一致, 不得一部分设备做保护接零, 另一部分设备做保护接地。

 (3)

 配电箱至用电设备和照明的支线应使用橡皮护套软电缆,施工现场严禁使用花线和塑料护套线。

 (4)

 照明灯具的金属外壳作接地保护, 单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

 (5)

 一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具, 并应装设额定动作电流不大于 15mA, 额定漏电动作时间小于 0. 1s 的漏电保护器。若采用 I 类手持式电动工具, 还必须作保护接零。

 (6)

 露天、 潮湿场所或在金属构架上操作时, 必须选用Ⅱ类手持式电动工具, 并装设防溅的漏电保护器。

 严禁使用 I 类手持式电动工具。

 (7)

 手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆, 并不得有接头。

 (8)

 手持式电动工具的外壳、 手柄、 负荷线、 插头、 开关等必须完好无损, 使用前必须作空载检查, 运转正常方可使用。

  (9)

 焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。

 焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

 (10)

 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 5m, 进线处必须设置防护罩。

 (11)

 使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品, 对发电机式直流

  第 5 页 弧焊机的换向器, 应经常检查和维护。

 (12)

 焊接机械的二次线宜采用 YHS 型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于 30m。

 严禁借用架体、 轨道和结构钢筋做二次回路。

 (13)

 交流弧焊机应安装二次保护器。

 (14)

 交流弧焊机应有防雨防砸措施。

 (15)

 操作前应检查所有工具、 电焊机、 电源开头及线路是否良好, 金属外壳应安全可靠接地, 进出线应有完整的防护罩, 进出线端应用铜接头焊牢。

 (16)

 每台电焊机应有专用电源控制开关。

 开关的保险丝容量,应为该机的 1. 5 倍, 严禁用其他金属丝代替保险丝, 完工后, 切断电源。

 (17)

 电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、 电石桶、 乙炔瓶、 木料、油类等危险物品的距离不少于 10m。

 与易爆物品的距离不少于20m。

 (18)

 在拉设临时电源时, 电线均应架空, 过道处需用钢管保护,不得乱拖乱拉, 电线被车辗物压。

 (19)

 所有移动电具, 都应在漏电开关保护之中, 电线无破损,插头插座应完整, 严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

 (20)

 材料间、 更衣室不得使用超过 60W 灯泡, 严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、 电热杯、 热得快、 电饭煲) 取暖、 烧水、 烹饪。

 (21)

 电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。

  (1)

 配电箱及开关箱应采用铁制, 导线的进线口与出线口必须设在箱体的下底面。

 (2)

 配电箱内电气配置必须符合 JGJ59-99 标准和 JGJ46-88 用电规范, 配电箱门锁齐全, 有防雨措施, 下班时应断电锁门。

 (3)

 总配电箱、 分配电箱及开关箱应装设触漏电保护器, 做到

  第 6 页 三级保护。

 (4)

 开关箱与用电设备必须实行一机一闸一保一箱一锁一漏。

 (5)

 金属外壳的配电箱、 开关箱应接地保护。

 (6)

 熔断丝严禁用铜丝和其它金属丝代替使用。

 (7)

 配电箱、 开关箱各类电器接触装置灵敏可靠、 绝缘良好,不积灰、 杂物。

 各电箱落实责任电工, 负责平时的检查、 维修、保养工作。

 (8)

 移动式配电箱和开关箱的进出线, 必须使用橡皮绝缘电缆。

 (1)

 接地体可用角钢或钢管, 长度为 2. 5m, 不得使用螺纹钢。

 每组二根接地体之间, 间距不小于 2. 5m, 埋深不小于 0. 6m, 接地电阻必须满足规定要求。

 (2)

 按三相五线制用电规定 PE 线作专用保护接零, 不得做其它任何电源线。

 (3)

 总箱与分箱之间超过 30 米, 必须重复接地, 接地电阻小于10Ω 。

  (1)

 安装、 维修或拆除临时用电工程, 必须由电工完成。

 (2)

 电箱门上设置统一标志, 维修机电设备或电箱线路时, 电源隔离开关悬挂警示牌, 并派专人看护。

 (3)

 各类用电人员应做到:

 1)

 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

 2)

 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品; 并检查电气装置和保护设施是否完好。

 严禁设备带“病” 运转;

  3)

 停用的设备必须拉闸断电, 锁好开关箱;

 4)

 负责保护所用设备的负荷线、 保护零线和开关箱。

 发现问题, 及时报告解决;

 5)

 搬迁或移动用电设备, 必须经电工切断电源并作妥善处理

  第 7 页 后进行。

 现场所用各种电线绝缘不准有老化、 破皮、 漏电等现象。

 6)

 低压架空线路采用绝缘线时, 架设高度不得低于 2. 5m。

 7)

 交通要道及车辆通行处, 架设高度不得低于 5m, 采用铜绞线2; 现场直埋电缆通过道路时应采用时, 导线截面不得小于 16mm保护套管。

 8)

 用电设备的电源引线长度不得大于 5m。

 距离大于 5m 时应设流动开关刀闸箱, 流动开关刀闸箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于 40m。

 9)

 各种开关及熔断器的上口接电源, 下口接负荷, 严禁倒接。

 10)

 在潮湿的沟道、 池坑及金属容器内工作, 其照明电压应在 12 伏及以下。

 11)

 刀闸和熔断器的容量, 应满足被保护设备的要求, 熔丝应有保护罩。

 严禁用其它金属丝代替熔丝或以大代小。

 12)

 每台用电设备应有各自专用的开关, 严禁多接, 必须实行“一机一闸” 制, 开关箱中也必须装设漏电断路器。

 1、 移动式电动工具线应采用耐磨的绝缘胶线, 并装设漏电保护器。

 2、 施工用电设施安装完毕后, 应由专业班组或指定电气专业人员 (电工)

 负责运行及维护。

 严禁非电气专业人员拆、 装施工用电设施。

 3、 重要的接拆电源、 检修处理电源及电气设备故障等危险作业, 应在采取停电、 验电措施和现场设有安全监护的情况下进行, 严禁采用约时停送电的方式进行上述作业。

 4、 主变压器做局部放电试验时电源应直接接到低压屏, 并派人看护。

 5、 低压、 照明用电接线时, 必须火线接开关, 地线接灯头; 螺口灯具的火线严禁接到灯座相连的接线柱上; 地线上严禁装设刀闸和保险丝。

 6、 严禁私拉乱接、 超负荷用电和其他违章用电行为。

 7、 施工临时电源设施:

 校核现场施工用电容量:

 卷扬机(机动绞磨)

 10kW, 电焊机约30-38kW/台、 弯排机、 切割机、 台转、 冲孔机约 5kW, 真空滤油设备

  第 8 页 约 80kW, 交流耐压试验设备为 80kW。

  8、 施工用电分布:

 电动机额定功率:

 P1=150kw

  K1=0. 6 电焊机额定功率:

 P2=80kw

 K2=0. 6 调试仪器用电量:

 P3=80kw

 K3=0. 8 (K 为施工用电设备同时使用系数)

 9、 实际用电量校核:

 实际施工中, 焊接施工期间仅有电缆沟支架及电缆层支架电焊作业量较大, 其它负荷很小; 在设备安装阶段, 电焊机一般只有 2台在工作, 计 80 kW; 而试验主变耐压仅在工程结束阶段, 且主变耐压时, 其余的工作面均已停止工作。

 故一般情况下, 试验的负荷仅在 11 kW。

 因此, 施工高峰用电的验算如下:

 10、 设备吊装阶段

  取用电不平蘅系数为 1. 1 p=(∑P1× K1/0. 75+∑P2× K2+∑P3× K3) ×1. 1 =(0+40/0. 75+0)

 ×1. 1 =58. 6kW<250kW 11、 设备安装阶段

  取用电不平蘅系数为 1. 1

 P =(∑P1× K1+∑P2× K2+∑P3× K3) ×1. 1 =(150×0. 6+80×0. 6+80×0. 8)

 ×1. 1 =233. 2kW<250kW 故建设单位在兴园变施工场区外装设一台容量为 250kVA 施工配电变压器, 可以满足施工需要。

 12、 电流计算:

 I=233/(1. 732×0. 38×0. 75)

 =459. 7A 故选用 3×50+1×16 mm2 电缆 2 根。

 将施工变压器电源接入 1台总进线电源箱, 总电源进线选用 3×50+1×16mm2 铜芯电缆 2 根。

 13、 分电源箱设置为:

 序号 区域 需求量 电压等级 备注

  第 9 页 1 主变场区 1 只 380/220V

 2 220kV 场区 2 只 380/220V

 3 110kV 场区 2 只 380/220V

 4 10kV 场区 1 只 380/220V 5 加工棚 1 只 380/220V

 6 项目部 1 只 220V

 14、 分电源箱设置平面图

  注:

 “ ” 表示电源箱

 110kV 配电装置

  220kV 配电装置

  加 工 棚

  主 控 楼

篇二:杭州c级有序用电方案

收稿日期:

 2021-07-21一种充电桩有序充电管理系统及解决方案赵   隆,孙浩然(内蒙古自治区电子研究所有限责任公司,内蒙古 呼和浩特  010010 )   摘   要:介绍了充电桩的充电方式,研制了一种充电桩有序充电管理系统,包括电网功率管理控制器和多个充电桩,每个所述充电桩上安装有一个充电协议转接控制器,并对有序充电管理系统的具体实施方式进行了说明。关键词:功率管理;有序充电;充电控制器;无序充电   中图分类号:

 TP319 ; TM910.6   文献标识码:

 A   文章编号:

 1007 — 6921 ( 2021 )

 21 — 0108 — 02   随着能源的紧缺及环境保护的需要,电动汽车得到了广泛的推广和应用,以降低燃油车辆对能源的消耗以及减少尾气排放对环境的影响。随着电动汽车数量的逐渐增加,需要越来越多的充电桩来满足电动汽车的充电需求。虽然充电桩数量的增加可以缓解紧张的充电需求,但是大规模的无序充电桩充电会对配电安全稳定运行带来挑战,同时充电桩无序充电,对变压器装机容量要求大且利用率较低。为此,笔者提出一种充电桩有序充电管理系统及方法。1  充电桩充电方式充电桩是为电动汽车提供电池充电的专用装置,由专业的运营商提供,用户使用手机等移动设备,按需购买充电服务,并支付费用。充电桩为自动化较高的设备,长期处于无人值守中,为了提供便利的充电服务。主要安装在办公楼、商场、医院、宾馆等大型公共建筑和公共停车场、住宅停车场或充电站。通过充电枪,为各类电动汽车提供不同电压等级的充电服务。充电桩的输入端与电网直接连接,充电桩按照接口类型分为交流和直流,充电桩的输出端连接电动汽车进行充电。1.1  慢充慢充是交流充电桩通过交流方式进行充电。主要由电动汽车内部的充电机将交流电转换成直流电,然后由充电机给电动汽车电池充电。充电功率的大小被电动汽车内部充电机所限制,一般电动汽车充电机功率较小,所以交流充电桩给电动汽车充电慢,称为慢充。1.2  快充快充是直流充电桩通过充电模块,由充电桩直接将交流电转换成直流,给电动汽车电池充电。直流充电桩的充电功率和电动汽车充电机功率没有关系,直流充电桩的充电功率由电池管理系统和充电桩本身输出功率有关,一般直流充电桩都是大功率,所以充电时间快,称为快充。2  充电桩有序充电管理系统大量的电动汽车充电桩接入电网后,会对电网产生很大的影响。当所有电动汽车充电设施都集中充电时,可能导致电网容量不足。笔者研制的充电桩有序充电管理系统的通信接口利用 CAN 透传模块的通信方式来获取当前电网用电总功率数据;根据当前电网用电总功率数据,判断是否需要降功率;若是,则依次向安装在各个充电桩上的充电协议转接控制器发送降功率信号,所述充电协议转接控制器的 CAN 透传模块根据所述降功率信号控制相应的所述充电桩降低输出功率。通过设置电网功率管理控制器以及在每个充电桩上安装充电协议转接控制器,并将电网功率管理控制器通过控制器通信模块与每个充电协议转接控制器相连接,当判断当前电网用电总功率达到或者超过预先设定的降功率临界值时,能够有序控制各充电桩降功率充电,从而在一定程度上缓解当前电网的供电压力。定点定范围的功率控制可以防止当前出现的充电导致主变压器负荷风险问题。充电桩增加直接威胁传统供电变压器,需要探索功率统一管控的技术手段,也要协调社会认同逐步建立管控规则。本系统可以搭建管控硬件,为探索控制规则初步建立开发管理系统。3  有序充电管理系统具体实施方式本系统目的在于为内蒙古自治区政府提供一个小型充电桩管理操作平台,属于公共管理领域的一次全新探索。笔者研制了一种充电桩有序充电管理系统,防止大量用户同时集中充电,导致总闸断电。该系统包括一个电网功率管理控制器和多个用于为电动汽车充电的充电桩;每个所述充电桩上安装有一个充电协议转接控制器。如图 1 所示,电网功率管理控制器包括第一MCU 模块和 RS485模块;总闸上安装有数字电表,·8 0 1·2021年11月内 蒙 古 科 技 与 经 济 November 2021第21期 总第487期 Inner Mongolia Science Technology  & Economy  No.21Total No.487

 该电表用于监控总变压器的用电功率,即当前电网用电总功率;所述 RS485模块与电表相连接,配置用于从电表采集当前电网用电总功率数据,并将当前电网用电总功率数据发送给所述第一 MCU 模块;所述第一 MCU 模块,配置用于根据接收到的当前电网用电总功率数据,判断是否需要降功率,若是则向所述充电协议转接控制器发送降功率信号。图1 电网功率管理控制器具体地,第一 MCU 模块内预设有最大功率值以及临界百分比,一般来说,最大功率值视不同的应用场景的用电情况而设定,临界百分比一般设定为70% ;第一 MCU 模块计算最大功率值与临界百分比的乘积,得到降功率临界值,并将该降功率临界值与获取的当前电网用电总功率进行比较,若当前电网用电总功率小于降功率临界值,则说明不需要降功率,各个充电桩仍然按照当前的功率对电动汽车进行充电;若当前电网用电总功率大于或等于降功率临界值,说明需要降功率,则第一 MCU 模块根据各个充电桩开始充电工作的先后顺序依次有序地向与各个充电桩相连接的所述充电协议转接控制器发送降功率信号。此降功率信号包含降功率数值或者降功率百分比,具体是降功率数值还是降功率百分比视工作人员的设置而定,一般的降功率数值设置为1kW ,降功率百分比设置为5% ,即当降功率信号包含的为1kW 降功率数值时,意味着每个充电桩的输出功率在当前基础上降低1kW ;当降功率信号包含的为5%的降功率百分比时,意味着每个充电桩的输出功率降低为当前功率值的95% 。所述充电协议转接控制器安装在充电桩座上,包括第二 MCU 模块和 CAN 透传模块;所述第一MCU 模块和所述第二 MCU 模块通过控制器通信模块通信连接;所述第二 MCU 模块,配置用于接收所述第一 MCU 模块发送的降功率信号,并将降功率信号发送给所述 CAN 透传模块;所述 CAN 透传模块,配置用于根据接收到的降功率信号控制相应的所述充电桩降低输出功率。具体地, CAN 透传模块负责透传充电桩以及电动汽车之间的通信报文,当 CAN 透传模块接收到降功率信号时,截断电动汽车发送给充电桩的电池充电需求报文( BCL ),根据接收到的降功率信号所包含的降功率数值或降功率百分比,修改电动汽车电池充电需求报文,再将修改后的报文发送至充电桩,从而达到降低充电桩输出功率的目的。在安装充电桩时,会为每个充电桩进行编号,当某一充电桩上接入电动汽车时,安装在该充电桩座上的充电协议转接控制器将该充电桩的编号信息发送至电网功率管理控制器的第一 MCU 模块,第一MCU 模块根据接收到的编号信息将开始充电工作的充电桩按顺序依次存储,从而当需要降功率时,第一 MCU 模块再按照存储顺序依次有序地向各个编号信息所对应的充电桩的充电协议转接控制器发送降功率信号,即先接入电动汽车开始充电工作的充电桩先降功率充电,确保各充电桩有序降功率充电,从而在一定程度上缓解当前电网的供电压力。4  结束语充电桩有序充电管理系统解决现有充电桩企业各自为战状态,提供方便免费公共经营平台。方便所有充电桩企业对接,促进分散用户安装,极大压缩产业资本介入成本。预计可增加3~4倍的充电桩安装量极大推进新能源汽车产业。由电动汽车进一步带动内蒙古自治区的能源生产产业,对加快新能源汽车的发展具有十分重要的意义。[参考文献][1 ]   孟焕平,龙海珊,肖建平,等.电动汽车有序充电系统 研 究 与 应 用 [ J ] .建 筑 电 气,2021 , 40(6 ):

 22-26.[2 ]   任旭.基于多网融合的电动汽车有序充电管理系统的研究[ D ] .北京:华北电力大学,2017.[3 ]   金胜利,顾伟.电动汽车有序充电建设方案的探讨[ C ]//江苏省电机工程学会城市供用电专业委员会.智慧城市电力科技论坛论文集(2014年第1辑总第176辑)

 .南京:江苏省电机工程学会城市供用电专业委员会,櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗櫗2014.(上接第107页)

  [3 ]   孙启新,张仁俭,董玉平.基于 ANSYS的秸秆类生物质冷成型仿真分析[J ] .农业机械学报,2009 ( 12 ):

 130-134.[4 ]   展亚太,王金安,李飞,等.断层破碎带剪切作用下力链结构及演化光弹试验研究[J ] .岩土力学,2020 ( 8 ):

 2 627-2 635.[5 ]   曾智伟,马旭,曹秀龙,等.离散元法在农业工程研究中的应用现状和展望[J ] .农业机械学报, 2021 (4 ):

 1-20.[6 ]   吴琪,赵凯,王秋哲,等.砂砾土颗粒三维形态分布特征及其离散元模拟[J ] .应用基础与工程科学学报,2021 , 29 ( 2 ):

 272-281.[7 ]   李震,高雨航,刘彭,等.沙柳细枝颗粒致密成型过程中力链演变的离散元研究[J ] .太阳能学报,2019 , 40 ( 11 ):

 3 186-3 195.·9 0 1·赵隆,等 · 一种充电桩有序充电管理系统及解决方案 2021年第21期

篇三:杭州c级有序用电方案

高新区(滨江)局部区域有序用电方案 (征求意见稿)

 为进一步做好 2021 年电力迎峰度夏(冬)有序用电工作,切实保障民生、重要用户、重点企业生活生产用电,做到提前准备、科学调度,确保供用电秩序平稳,实现经济平稳快速发展和社会和谐稳定,根据省发展改革委《关于开展 2021 年有序用电方案编制工作的通知》和杭州市发展改革委《关于做好 2021 年全市有序用电和电力需求响应工作的通知》精神,结合我区实际,特制定本方案。请各部门做好局部区域的分层、分级有序用电方案,层层落实责任,建立政企合署办公的联动机制。具体内容如下:

 一、涉及区域 长河街道、西兴街道、浦沿街道局部供用电紧张区域。目前全区预期可能重载线路 33 条,供用电普遍紧张,其中长河街道、西兴街道局部区域供电紧张尤为突出。

 二、工作原则 (一)确保安全原则。严格遵循“有多少、供多少,缺多少、限多少”的原则,科学合理调度,确保电网经济、安全、稳定运行。

 (二)确保重点原则。确保城乡居民的生活用电,党政重要机关、部队、金融机构、医院和学校等重要单位的工作用电,重要政治、经济、文化活动用电,城市基础设施正常运行用电以及重点企业的生产用电。

 三、具体措施

 1、针对供电紧张的变电站及 10 千伏供电线路情况,实施局部区域有序用电。

 2、当 10 千伏供电线路负荷达到 85%,区有序用电办启动对应线路专变供电单位的 A 级错避峰方案,收到通知单位按照每天实际参考负荷压减 15%用电负荷。

 3、当 10 千伏供电线路负荷达到 90%及以上,区有序用电办启动对应线路专变供电单位的 B 级错避峰方案,收到通知单位按照每天实际参考负荷压减 30%用电负荷。

 4、当 10 千伏供电线路负荷达到 95%及以上,区有序用电办启动对应线路专变供电单位的 C 级错避峰方案,收到通知单位按照每天实际参考负荷压减 50%用电负荷,并做好拉限电准备工作。

 5、在错避峰措施无法有效缓解电网供电压力时,按照 2021 年重点区域有序用电用户清单,经区有序用电办同意,按照超电网供电能力拉电序位表实施停电工作。对于清单外供电线路突发超重载,经错避峰措施无法有效缓解电网供电压力的,由国网杭州供电公司滨江供电分公司提供停电用户清单及停电序位表,经区有序用电办同意,实施停电工作。

 6、当 10 千伏供电线路负荷恢复稳定后,区有序用电办通知取消局部区域有序用电错避峰措施。

 四、相关要求 1、涉及区域的属地镇街、平台会同供电部门成立有序用电专项工作小组,具体负责实施本次有序用电工作。

 2、属地镇街有序用电专项工作小组做好每日负荷监控工作,

 建立专变用户群,实施监控负荷,及时电话(微信)通知用户;

 3、属地镇街有序用电专项工作小组每日不定期对执行情况开展现场检查,对于现场执行不到位且劝阻无果的用户报区有序用电办,区有序用电办将通过负荷控制终端进行限制并延长其执行时间,具体情况将每日进行通报;

  4、所涉及辖区内各企事业单位、商业综合体、写字楼等单,夏季空调控制温度不低于 26℃,冬季空调温度不高于 20℃。

 5、区有序用电办做好这次有序用电涉及乡镇、街道和企业的告知对接工作。

  6、当局部电力缺口超过最大可错避峰负荷时,启动应急限电的措施。针对局部区域外来人口集聚,家庭小作坊、个体小企业点多面广、位置分散、难以监控的情况,要充分落实 村(社区)一级有序用电责任,建立“区—镇(街道、开发区)—村(社区)”的三级联动机制,确保有序用电可控、在控、 能控。

 7、本工作通知的解释权为区有序用电管理领导小组办公室。

 附件 1:2021 年重点区域有序用电用户清单

 附件 1:

  重点区域有序用电用户清单

 错避峰 A 级 序号 线路 户号 户名 地址 容量/kVA 1 之高 6280 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400 2 江诺 6296 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400 3 盎然 8096 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 5700 4 齐飞 8101 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 1000 5 海康 9712 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 6 海康 9712 线

 正泰量测技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路 560 号 4800 7 海康 9712 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 5600 8 威视 9729 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 9 威视 9729 线

 杭州迪普科技股份有限公司 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路 68 号中财大厦 6 楼 1200 10 神兴 8474 线

 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 1000 11 神兴 8474 线

 浙江吉利控股集团有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路 1760 号 5000

 12 兴美 8471 线

 华信咨询设计研究院有限公司 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路 999号(春波路与江晖路交叉口) 6400 13 兴美 8471 线

 杭州民生滨江制药有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区滨安路滨安路 658 号 2 幢 3830 14 府丹 9727 线

 杭州楼友资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 6600 15 府丹 9727 线

 杭州名流物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路 2028 号星耀城 1 期 3600 16 阡府 9713 线

 浙江广厦物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江晖路江晖路与秋水路交叉口西南面 3000 17 江解 7241 线

 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 16200 18 江解 7241 线

 杭州万福物业服务有限公司 杭州市滨江区襄七房社区滨康路 228号万福中心 B 座 7000 19 虹码 7253 线

 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路与江晖路交叉口 16200 20 虹码 7253 线

 杭州万福物业服务有限公司 杭州市滨江区襄七房社区滨康路 228号万福中心 B 座 7000 21 中南 8983 线

 易思维(杭州)科技有限公司 杭州市滨江区长河街道江二社区江南大道1088 号 2850 22 中南 8983 线

 上海隧道工程有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路第六空间北 1000 23 印城 8985 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 1260 24 网通 8987 线

 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区滨盛路 2000 号 15200 25 百合 8989 线

 浙江东冠资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 6000

 26 百合 8989 线

 杭州名流物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路 1250 27 省通 8991 线

 浙江玖维客信息技术有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江陵路以西丹枫路以北 3250 28 意环 8993 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区 03 省道南网商路西 2000 29 意环 8993 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路 147-1 号 8110 30 江高 8995 线

 新华三技术有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道晶都社区滨安路东南(滨安路与长河路交叉口) 23900 31 江双 8997 线

 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 4000 32 阳科 8999 线

 浙江正泰太阳能科技有限公司 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨文路 1335 号 17000 33 江华 9001 线

 杭州华为企业通信技术有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路 410 号 37991 34 江消 9003 线

 浙江歌山品悦旅业有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 3600 35 江消 9003 线

 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 2500 36 四桥 9015 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区 03 省道南网商路西 2000 37 江信 9013 线

 中国电信股份有限公司杭州分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春波路 1288 号 24000 38 一城 9011 线

 浙江开元物业管理股份有限公司杭州滨江分公司 杭州市滨江区中兴社区滨盛路江汉路钱龙大厦 1 楼 1600 39 一城 9011 线

 汉氏物业服务(杭州)有限责任公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区滨盛路滨盛路与江晖路交叉口 4000

 40 联讯 9009 线

 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 浙江省杭州市滨江区浦沿街道联庄社区滨安路 1336 号 20200 41 红旗 9007 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江边老码头路 147-1 号 8200 42 红旗 9007 线

 杭州第六空间大都会家居发展有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道长河社区长河路 8841 43 滨防 9005 线

 浙江歌山品悦旅业有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路以西,规划支路以南 3600 44 滨防 9005 线

 杭州嘉腾房地产开发有限公司第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区江虹路江南大道交叉口 2500 45 滨法 8992 线

 杭州楼友资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区滨盛路与江陵路交叉口 6600 46 滨法 8992 线

 杭州名流物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民社区江陵路 2028 号星耀城 1 期 3600 47 紫薇 8990 线

 浙江东冠资产管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区新月路消防大队东侧 6000 48 海威 8988 线

 中国杭州低碳科技馆 杭州市滨江区中兴社区江汉路 1888 号 4000 49 春时 8986 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区 1260 50 春时 8986 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江二社区一号路春江时代小区(南区) 1260 错避峰 B 级 序号 线路 户号 户名 地址 容量/kVA 1 之高 6280 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400 2 江诺 6296 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江三社区江南大道信诚路口 15400

 3 盎然 8096 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 5700 4 盎然 8096 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 8200 5 齐飞 8101 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区春晓路以西江汉路以南滨兴路以北 5700 6 齐飞 8101 线

 杭州联安物业管理有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道江一社区春晓路以西江南路以南滨兴路以北 8200 7 齐飞 8101 线

 绿城物业服务集团有限公司杭州第一分公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区江汉路与月明路交叉口倾城之恋 1000 8 海康 9712 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 9 海康 9712 线

 正泰量测技术股份有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江一社区月明路 560 号 4800 10 海康 9712 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 5600 11 威视 9729 线

 杭州聚光科技园有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路 459 号 13800 12 威视 9729 线

 杭州迪普科技股份有限公司 杭州市滨江区西兴街道丹枫社区通和路 68 号中财大厦 6 楼 1200 13 威视 9729 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区阡陌路阡陌路与伊甸园路交叉口 800 14 威视 9729 线

 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区阡陌路 5600

 15 神兴 8474 线

 杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 江省杭州市滨江区西兴街道星民村社区十甲路十甲路西 中兴路南 1000 16 神兴 8474 线

 浙江吉利控股集团有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道共联社区江陵路 1760 号 5000 17 兴美 8471 线

 华信咨询设计研究院有限公司 杭州市滨江区长河街道江一社区春波路 999 号(春波路与江晖路交叉口) 6400 18 兴美 8471 线

 浙江玖维客信息技术有限公司 杭州市滨江区长河街道江一社区...

篇四:杭州c级有序用电方案

SHANGPINYUZHILIANG商品与质量管理论坛Guan Li Lun Tan有序用电管理模式存在的问题及优化张少雄广东电网汕头潮南供电局有限责任公司 广东汕头 515135[ 摘 要 ] 本文主要针对有序用电管理模式存在的问题及优化展开了探讨,详细论述了当前有序用电工作的问题与难点,对有序用电管理模式的优化作了系统分析,并给出了一系列相应有效的优化方案和措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。[ 关键词 ] 用电管理;问题;优化[ 中图分类号 ] C931

  [ 文献标识码 ]A所谓的有序用电,是指通过法律、行政、经济、技术等手段,加强用电管理,以使用电得到规范。然而目前的有序用电仍然存在着不少的问题,影响着有序用电的有效进行。因此,我们必须要采取方法对有序用电的管理模式进行优化。基于此,本文就有序用电管理模式存在的问题及优化进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。1 当前有序用电工作的问题与难点1.1 有序用电的概念界定在我国,有序用电就是在供电量相对不足的情况下,国家利用行政力量管理用电。我国现时的几种有序用电措施包括错峰用电、避峰用电、限电、紧急拉闸等。当中错峰用电就是错开用电高峰期用电,主要适用于工业企业轮休、生产班次调整、用电大户设备检修等;避峰指的是人为地安排用户在高峰期降低用电量,在非高峰期使用电器或设备;限电则是指在用电负荷较大时间段强制减少用户的用电量,主要针对高耗能企业;拉闸指的是在用电达到满负荷时,利用行政手段强制中断某些用户的用电。1.2 当前有序用电工作中存在的问题目前我国的有序用电工作主要是以政府为主导,在用电超负荷情况下,首先由供电部门根据各用户的用电实际下达错峰指令;供电企业在指令要求之下,制定对应的工作方案,在经过供电部门的审批后,得出最终要施行的方案,最后由供电企业通知用户避峰用电的相关事宜,提醒其提前做好准备,并监督方案的具体实施。目前我国的有序用电工作在实践中仍存在许多不足,具体工作往往局限于形式,任务的执行中暴露出许多问题。在对如今有序用电管理模式做出初步了解后,将影响有序用电工作顺利进行的因素分为以下方面:(1) 数据采集系统没有对管理范围进行细化,得到的数据无法服务于有序用电工作;(2) 缺乏一个能使政府、公司交流的社会性平台;(3)政策制定与执行完全由政府主导,企业的知情权得不到保障;(4)企业对工作的具体实施缺乏监督,工作难以得到实际的落实;(5) 信息沟通延后,用户无法在第一时间得到准确的信息,有序用电相关的宣传工作不到位,无法获得关键的信息。一些电力公司在进行有序宣传工作上没有做到位,使得部分用户没有准确全面地理解有序用电的正确概念,给实际的用电造成了很多麻烦。大部分的电力用户对于有序用电的认识只停留在表面,并没有深刻理解有序用电的意义和内涵,在实际的用电过程中,没能按照有序用电的指导实现正确用电,无法实现环保节能的发展目标。2 有序用电管理模式的优化方案针对上述问题,要利用先进的科学技术为有序用电工作服务,对各类信息的管理进行更详细的分工,变革原有粗糙的管理模式,有效提高工作效率。经过近多年的时间,完成了用电信息采集系统的建设,按照“政府主导、供电部门参与、企业配合”的有序用电工作格局,各责任单位依照有序用电方案确定的负荷基数,按定企业、定设备、定负荷、定时间的“四定”原则制定本辖区的有序用电方案。为了保证有序用电方案能落实到实处,政府、公众对工作进行了有力的监督,用电信息采集系统自动将取得的数据进行汇总并储存在数据库中,经过严格的数学分析之后,在网站上实时发布。让各级政府和供电公司能够第一时间了解本辖区的用电情况,便于有序用电工作的开展。3 有序用电管理模式优化后的工作流程优化后的有序用电管理模式主要依托电信息采集系统展开,工作流程主要包括指标分配、指标下发、负荷监控、监督整改四个环节。3.1 指标分配按照线路所在的行政区域将辖区所有专变用户对应到各乡镇街道等各行政区块,确定其早峰、腰荷、晚峰、低谷四个时段负荷基数及其在全地区总负荷中所占的比例。在供电企业超负荷运转的时候,系统根据各时段的用电量计算出各地区的实际可用电量,并实时地将这一信息通知给相关行政部门,使其根据实际情况,按照各自的限电方案实施限电。3.2 指标下发利用有序用电管理系统对各地区的用电指标进行分配,同时保证指标每日更新,并通过用电信息采集系统将专变用户的指标下发到用户本地采集终端。发生异常时,根据指标分配实际情况,按照标准对其进行校正。3.3 负荷监控进行实时的负荷检测也是进行有序用电管理工作的有效措施。用户的用电量是不断变化的,所以要判断是否超标,必须对所有用户进行全天候的实时监控,同时保证数据的实时更新,将用户的实际用电负荷与标准进行对比,得出结果。3.4 监督整改有序用电工作的开展不仅需要供电部门及政府的努力,还需要用户的配合,但实际情况并不尽如人意。在用电严重超过负荷之后,有序用电工作相关人员需要按照事前制定好的错避峰计划通知相关用户减少用电量。为保证方案的实施,还必须实时监测用户是否如实执行计划。对于不执行的用户要进行警告,无效的采取强制拉闸限电的措施。对于三次以上违规的,一律采取停电整改一周以上的处罚,并在相关媒体上曝光。3.5 提供优质的服务用电企业要为电力用户提供优质的服务,特别是在用电的高峰期,保证用户在用电期间能够享受优质的服务,解决用电困难。电力企业要安排一定的值班人员,随时准备为用电客户解答疑问;电网在用电高峰期经常会出现故障,这时候检修人员要在第一时间维修电网,保证电力用户能够在最短的时间里恢复用电;电力企业还要加强与电力用户的交流,组织一定的活动,增进彼此的感情,万方数据

 38SHANGPINYUZHILIANG商品与质量Guan Li Lun Tan管理论坛电力企业了解用户的电力需求,用户也能知道电力企业的发展模式,双方的进一步了解有利于有序用电工作的更好发展[1] 。4 有序用电管理系统的优越性4.1 科学准确现代科技设备的运用,保证了用电数据的准确性和可靠性。现在,各工商企业都配有用电负荷数据采集终端系统,能够及时、准确地测算工业设备的耗电情况。4.2 实时更新借助现代信息技术,有序用电管理系统能够实现地区的数据实时更新和数据共享,有利于针对性地采取错避峰措施。4.3 切实有效用户与各用电企业都能真正参与其中,能够清晰明确地知道自己的实时用电情况,而不是仅仅被动地去执行,有序用电工作的透明度增加了,大大提高了企业的积极性;有序用电管理系统将所有信息汇总整合提供给所有参与者,节省了各部门独自采集信息所耗费的时间,极大地提高了工作的效率。5 实施成效自有序用电系统正式上线以来,有序用电工作执行情况良好,成效显著。各镇街场、开发区用电超指标运行总时长较以往缩短57.7%。同时,该系统与巡查监督、会议动员等常规性有序用电执行手段相比,具有三大优势。科学准确。通过遍布各工商业企业的用电负荷数据采集终端,可全面、准确地对大型用电企业的耗能情况进行统计,负荷指标、统计数据的真实性得到有效保障。实时更新。由于借助现代信息技术,有序用电管理系统内的数据交换、数据共享可在极短时间内完成,各镇街场、开发区等责任主体的用电负荷可实时显示并更新,从而为调控全区用电负荷分布,针对性采取错避峰措施提供有效依据。切实有效。企业在政府和供电部门的监管下错避峰用电效果逐渐显现。一是增加了有序用电工作的透明度,系统上线后萧山区域内各个企业用户、各条用户线路信息都可以在系统中找到,每条线路、每个用户的负荷情况都在系统中清晰显示,能更好地激励企业参与有序用电工作;二是实行属地化管理后,各镇街场、开发区都已成立有序用电工作小组,并派专员和供电部门联合办公,为政府、供电部门、企业提供全员参与的工作平台;三是提高了工作效率。该系统将各个电力信息源整合到一个平台上, 大大提高了工作效率,有效解决了信息沟通的不及时的问题[2] 。6 结语综上所述,有序用电管理模式的推行,对我国用电情况有着极大的益处。但是由于存在着不少的问题,影响着有序用电工作的顺利进行,因此,为了保障有序用电管理模式的有效开展,我们必须要采取相应方法解决有序用电模式存在的问题,以使电力得到高效的利用,从而实现经济与社会效益的双赢。参考文献:[1] 费思源,罗阳.电动汽车大规模接入对上海电网影响及应对策略 [J].供用电 ,2018,35(09):9-15.[2] 曾琪 . 基于动态博弈的车网互动策略研究 [D]. 华东交通大学,2018.(上接第 35 页)期抓。实行国企反腐倡廉建设的项目化管理,就是将反腐倡廉建设与党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设紧密结合起来,运用系统的观点、方法,引入项目管理的方法和手段,实施目标明确、内容具体、责任到位的“项目工程”,从谋划立项、组织实施、督导检查、验收结项等环节进行全过程精细化、精准化、精确化管理,使反腐倡廉建设工作的目标思路更加明确、工作重点更加突出、责任分工更加具体、日常管理更加规范、创新推动更加有力。3 项目管理融入国企党建的实践路径将项目管理融入国企党建,是基层党建工作方式方法的创新,也是党建工作与企业经济运营有机结合的有效手段。借鉴项目管理模式,可以对国企党建各项工作任务按照科学、严格、规范的闭环管理手段实施有效管理,避免各个国企对党建工作“讲起来重要、做起来次要、忙起来不要”的情况发生,增强党的基层组织的凝聚力和战斗力。(1)科学谋划,精准立项。围绕基层党组织建设工作定位,科学谋划工作布局,针对党员群众关心的民生实事、企业发展经营目标、党员发展、党员员工队伍建设等工作内容精准立项,广泛听取党员群众对企业发展的意见建议,善于将这些意见建议吸收成为促进国企党建与经济运营有机结合的智慧和办法,以党的建设促进企业生产经营发展。(2)系统管理,落实任务。根据党建工作确定的项目,制定工作计划,落实责任部门和责任人,明确完成标准和时限要求,按照责任、指标、标谁、评价体系的要求,建立工作落实的组织框架,按照职责落实目标责任。充分利用党建宣传阵地,通过企业党建网站、共产党员手机报、支部微信公众号等平台,推进全媒体、动漫等手段在党建工作中的创新应用,为项目管理提供精神动力和智力支持。(3)严格督导,检查评估。严格督导可以避免过程的随意性。党建工作实施项目管理,最根本的就是要严把方向关,把握党建的“政治本色”,因此,在项目实施过程中,必须严格运用党的纲领、路线、方针和政策统一党员的思想和行为,确保基层党支部与党中央在思想上政治上的高度一致,使全党步调一致地沿着正确的政治方向前进。(4)项目验收,总结经验。按照立项时确定的工作目标,对党建项目实施情况进行验收总结,针对国企基层党建工作对于提升基层党组织整体政治素养、提升党员群众思想觉悟、解决企业经济运营中的实际问题发挥的作用进行研究,对于具有参考价值的做法予以推广,以党建项目实施效果推动国企基层党建工作开展。4 结语项目管理具有计划性强、经费有限、目标明确、内容稳定的特点,这对于拥有艰苦奋斗优良传统的国企基层党组织来说,二者高度契合。将项目管理融入国企党建具有可行性,方法可操作、过程可掌控、目标可实现,效果可预见,对于发挥基层党组织的战斗堡垒作用、巩固党的执政基础必将发挥积极作用。参考文献:[1] 刘杰.探求国企党建新思路适应经济发展新常态[J].东方企业文化,2015(12):168+170.[2] 李世华.试论新时期国有企业党建思政工作项目化管理对策[J].才智,2013(14):387.[3] 李韵.实施项目化管理 探索党建工作新思路 [J].江南论坛,2011(04):48-49.[4] 谷文经.国有企业党支部标准化建设的思考[J].现代企业 ,2017(02):47+55.万方数据

篇五:杭州c级有序用电方案

大学电气工程学院硕士学位论文杭州地区电力负荷特性的分析及预测姓名:韩丽娜申请学位级别:硕士专业:电力系统及其自动化指导教师:方鸽飞20080501

 浙江大学硕士学位论文摘要“ 十五"期间全国电网用电负荷的结构、模式发生了巨大的变化,电力供需矛盾非常突出。电力负荷特性是评价电网负荷状况的主要指标之一,它的变化趋势能体现电网用电结构、用电模式等状况的优劣。本文首先介绍了电力系统负荷的概念,确定了研究对象——用电负荷,并分析了其具有周期性、连续性、季节性及节假日特殊性等基本特点,还简单介绍了常用负荷特性指标;在此基础上,采用曲线法和指标法对杭州地区普通日和节假日的电力负荷特性分别进行了分析,并总结了负荷特性的特点、变化趋势及电网存在的问题——峰谷差不断扩大、负荷率不断下降,电网的安全、稳定、可靠、经济运行受到威胁。基于负荷特性的分析,普通日与节假口电力负荷特性的显著差异,相同日期的负荷变化趋势( 曲线形状) 显著相似,不同日期的负荷变化趋势相差甚大,本文采用支持向量机( SVM ) 预测技术和传统预测技术分别对普通日和节假日用电负荷建立了预测模型,预测结果的误差分析验证了基于负荷特性的预测模型能够取得较好的精度。最后,为了优化电力负荷特性的变化趋势,改善或解决电网存在的问题,本文进一步分析了影响负荷特性变化的原因,从调整用电负荷方面着手,对杭州电网实施电力需求侧管理进行了探讨,尤其是峰谷电价政策。通过本文的研究,对该地区的负荷调度具有指导性作用,同时也为该地区负荷特性优化调控提供了参考依据。关键词:电力负荷,负荷特性,负荷预测,支持向量机,需求侧管理,峰谷电价

 浙江大学硕士学位论文AbstractD uri ngthel O th Fi ve· YearPl an,el ectri ci tyl oad structure andpatternof thenati onal pow er gri dhadundergonetrem endouschange,atthe sam e ti m e,the pow ersuppl y- dem andcontradi cti on had been furthersharpened.Loadcharacteri sti cs are al li m portanti ndi ctor to eval uate the si tuati on ofpow er gri d l oad,thi s i s because thei rchangesand trends refl ect theprosand cons ofel ectri ci tyl oad structure andpattem .In thepaper,pow erl oad i spresented fi rstl y’ andthe basi c characteri sti cs of l oadresearched w hi ch areperi odi c,conti nuous,seasonal andpecul i ari nspeci al daysareacqui red.Thecom m on i ndi ctors are al sopresented si m pl y.Basedon theabove,thel oad characteri sti csduri ng ordi nary days andhol i daysi n H angzhoudi stri ctareanal yzed respecti vel y by the cnrve and the l oad i ndi ctors,and then the characteri sti csand trends ofl oad characteri sti cs and theprobl emof pow er gri d,i ncreasi ng ofpeak- val l ey di fference,decl i ni ngof l oad rate,andthreats to secure,stabl e,rel i abl eandeconom i c operati onof pow er gri d,aresum m ari zed.Based on l oad characteri sti csanal ysi s,thedi fference of l oad characteri sti cs betw eenordi nary daysandhol i daysandthesi gni fi cantsi m i l ari tyof l oad curves shapei n the sam e date,both of them areforecastedrespecti vel y byusi ng SupportVector M achi ne( SVM ) m ethodandconventi onal forecasti ngm ethod.Theforecasti ngm odel s are effecti vebythe forecasterroranal ysi s.Fi nal l y,i norder toopti m i zethe l oad characteri sti cs andi m proveorsol ve theprobl emofpow er gri d,the reason for l oad characteri sti cschangesi s furtheranal yzed,andthen f romadj ustm enti nel ectri ci ty l oad,the i m pl em entati onof D em andSi de M anagem ent( D SM ) i n H angzhoudi stri cti sdi scussed,i n parti cul ar, thepeak—val l ey pri ce pol i cy.Throughthe research i n thepaper" gui di ngrol e for l oaddi spatchand consul tedbasi s forregul ati onof l oad characteri sti cs i n thi s di stri ct areprovi ded.Key w ord:pow er l oad,l oad characteri sti cs,l oadforecasti ng,SVM ,DSM ,peak· val l ey pri ce

 浙江大学硕士学位论文1.1引言第一章绪论近几年来,随着经济的高速发展和人们生活水平的提高,电力供需矛盾日益突出。从“ 九五"至“ 十五"期间,浙江省的电力供应经历了宽松、短缺、严重短缺直到至今的相对平衡。在‘ ‘ 十五"期间,浙江省电力供需矛盾成为全国之最。2005年是“ 十五"期间的最后一年,同前两年相比,供用电矛盾有所缓和,但电力缺口仍达到了680万千瓦,在夏季用电高峰季节还是出现了拉闸限电的现象。“ 十五’ ’ 期间浙江省的用电负荷水平如表1.1所示。表1.1“ 十五” 期间浙江省用电负荷情况年份2000年2001年2002年2003笠2004钲2005芷最高负荷( 万千瓦)116013001500187021002540最大峰谷差( 万千瓦)249.10298.80399.10404.10545.60802.60平均负荷率( %)88.7089.0088.2091.1092.8088.8l拉限电条次98810964358452573706165132损失电量( 万千瓦时)l O l 31062234086l587186158152从表1.1可以看出,浙江省最高负荷年平均增长16.97%,2005年全省最高负荷是2540万千瓦,比上年增长20.95%;最大峰谷差逐年增大,“ 十五” 期间,最大峰谷差增大了553.50万千瓦。面对电网用电负荷的变化趋势,如何充分挖掘低谷潜力,均衡用电负荷,缓解电力结构性矛盾,已经成为摆在电力工作者面前的重要课题。作为浙江省的省会城市的杭州,随着经济的增长,电力需求同样增长强劲。以“ 十五"期间为例,杭州全社会用电电量年均增长率为16.81%。尤其是近两三年,最大负荷的增长速度远远超过年用电量的增长速度,更远远超过GDP的增长速度,这将给杭州地区的电网带来一系列的问题,比如:最大峰谷差逐年增大、负荷率逐年减小、电力资源得不到充分利用等,同时还威胁电网的安全稳定。这些使得杭州的电力企业同样面临电力供需矛盾的压力,不得不在用电高峰季节采取政府指令性的有序用电方案,部分时段不得不进行限电。因此,对杭州

 浙江大学硕士学位论文地区电网用电负荷特性的分析,寻找调控负荷特性的有效方法,并在此基础上进行用电负荷的预测,为杭州电网经营管理制定指导性方针和发用电生产计划的编制提供了必要的决策依据。1.2本课题的研究意义电能是现代最通用的一种能源,因为它特殊的生产、输送和使用方式,决定了它具有不同于其他能源的特点:使用时间上的随机性和发电、供电、用电同时性。电力负荷随季节的变化、工农业生产的不同需求和社会生活的变动,在不断地变换着,这就造成用电需求上的随机性。由于现代科学技术暂时还不能解决大容量电能的经济存储问题,发电、供电设备的出力必须时刻与变化着的用电负荷保持动态的平衡,发、供、用三个方面必须同时完成。电网发、供、用三个方面的电力平衡,不仅关系到电网的电能质量,电力系统的安全、稳定、可靠、经济地运行,还关系到诸多工、农、企业生产和人民生活的用电和利益i作为评价电网负荷状况的主要指标之一,电力负荷特性研究一直是电力科研人员的重要课题,在国内外一直受到各方重视。搞好电力负荷特性分析具有一下意义:一是对电力系统有利。节约国家对电力工业的基建投资;提高发电设备的热效率,降低燃料消耗,降低发电成本;充分利用水利资源,使之不发生弃水状况;增加电力系统运行的安全稳定性和提高供电质量;有利于电力设备的检修工作。二是对广大用户有利。可节省国家对用户设备的投资;由于削峰填谷,将高峰时段用电改在低谷时段用电,减少了电费支出,从而也降低了生产成本。三是对城乡居民生活有利。由于采取调整负荷措施,各工厂企业职工轮休,并错开上下班时间,从而使地方交通运输、供水供煤气等服务性行业、文化娱乐场所等的负荷都能实现均匀化。由于电力负荷具有很强的地域特性,各地区的电网用电结构和用电特性差异显著。本文通过对杭州地区电网用电负荷特性的分析,总结负荷特性的变化趋势及给电网带来的问题,为寻找有效改善负荷特性的方法,如何减少电力需求负荷峰谷差,平稳实时电力需求提供了参考依据;并基于负荷特性对负荷水平进行了预测,较高预测精度利于保证电力系统的电力平衡,提高电力生产及电网运行的安全性、稳定性、经济性和合理性。这对于实际工作具有深刻的理论指导作用和2

 浙江大学硕士学位论文重要的实践价值。1.3国内外的研究现状发达国家电力改革推行的较早,市场相对完备,负荷特性分析工作也开展得很好。早在1952年日本九大电力公司就联合组成了日本电力调查委员会,是日本电力负荷调查、分析与预测的权威机构【l l 。在美国电力市场上,发电公司、电网公司以及管理监督机构均做负荷预测121。对于我国,过去由于在计划经济体制下,负荷特性分析工作未受到充分重视;现在,正处于电力市场化的过渡期,竞争机制被引入电力市场,发电公司、电网公司与电力监管机构开始重视电力负荷特性分析与预测工作。我国电力负荷特性分析与预测的研究和实践还处于成长期,目前还未形成完整的体系。电力负荷预测是我们认识负荷特性的目的之一,它为电力系统得安全运行、经济调度等提供依据,同时也是进行负荷特性有效调控的必要前提。目前,国内外发表的关于电力负荷预测方面的文献很多,采用的预测方法和预测精度也各有不同,综合起来主要有以下几种类型:经典方法、传统方法( 包括时间序列分析法、回归分析法、灰色预测法) ,新兴方法( 包括专家系统、人工智能方法及新兴的小波分析法、组合优化预测方法及支持向量机法) 等。1.3.1经典方法经典方法仅是依靠专家的经验或一些简单的变量之间的相关关系对未来负荷值做一个方向行的结论,预测精度较差【31。主要有以下几种[ 41:分产业产值单耗法、综合用电水平法、平均增长率法、电力弹性系统法、分区域密度法。1.3.2传统方法传统方法一般对于有明确变化规律的负荷序列有较高的预测结果。包括趋势外推法、时间序列法、回归分析法及灰色模型法等14l l51。1.趋势外推法所谓外推法就是根据已知的历史资料来拟合一条曲线,使得这条曲线能反映负荷本身的增长趋势,用时间,为自变量,时序数值y为因变量,建立趋势模型3

 浙江大学硕士学位论文少歌D。当有理由相信这种趋势能够延伸到未来时,赋予变量,所需要的值,就可以得到相应时刻序列的未来值。应用趋势外推法有两个假设条件:一是负荷没有跳跃式变化,二是影响负荷变化的因素不变或者变化不大。此预测技术的特点是只做趋势外推,不对其中的随机成分做统计处理。此方法的优点是:只需要历史数据、所需的数据量较少。缺点是:若负荷出现变动,会引起较大的误差。2.时间序列法由于电力负荷的历史数据是按一定时间间隔进行采样记录下来的有序集合,则是一个时间序列。时间序列法就是根据负荷的历史资料设法建立一个时间序列的数学模型,该模型描述了负荷这个时间序列变化过程的规律性,在此模型的基础上即可建立负荷预测的数学表达式,对未来的负荷值进行预测。时间序列法主要有自回归AR( p) 模型、滑动平均M A( g) 模型和自回归与滑动平均ARM A( Dg) 模型等。ARM A( Bg) 模型认为现在的负荷值) ,,可以有过去负荷值的某些项加权和现在、过去的干扰量的某些项加权和的叠加来表示,数学表达式如下:Yf=仍y,一l +⋯⋯+妒,乃一p+口f一岛口f—l 一⋯⋯巳口r—g( 1-1)其中仍为自回归系统,P为自回归阶数;岛为动平均系数,g为动平均阶数;Y,是为f时间的负荷数据值;q是t时刻干扰量。这种方法的优点是:所需历史数据少、计算速度快。缺点是:没有考虑负荷变化的因素,只是对数据的拟合,对规律性的处理不足,只适用于负荷变化比较均匀的短期预测的情况。3.回归分析法回归分析法就是根据负荷过去的历史资料,建立可以分析的数学模型,对未来的负荷进行预测。其原理是利用数量统计中的回归分析法,通过对变量的观测数据进行分析,确定变量之间的相互关系,从而实现预测。多元线性回归模型表达式为:y(t)=bo+∑6,× 而(f)+£( 1-2)式中巾) 为,时刻影响负荷变化的因素变量的取值,bt为回归系统,占为随机变量。此类模型的优点:原理简单,运算速度快,在没有气象等条件巨变情况下4

 浙江大学硕士学位论文预测精度较高,适用于在中、短期预测使用。缺点是:缺乏自学习能力,历时数据要求较高,考虑气象因素时无法处理变化较多的天气状况。4.灰色模型法灰色理论是我国邓聚龙教授于80年代初首先提出来的,经过多年的研究,灰色理论有了重大发展。灰色系统理论将一切随机变化量看作在一定范围内变化的灰色量,通常用累加生成和累减生成的方法将杂乱无章的原始数据整理成规律性较强的生产数据列。灰色预测是以灰色系统理论为基础,对含有不确定因素的系统进行预测的方法。可在负荷数据不多的情况下找出某个时间内其作用的规律,建立预测的模型,分为普通灰色系统模型161和最优化灰色模型171181两种。前者是一种指数增长模型,当电力负荷严格按指数规律持续增长时,此法有预测精度高、所需样本数据少、计算简便、可检验等优点;缺点是对于具有波动性变化的电力负荷,其预测误差较大,不符合实际需要。比如,一般情况下,电力系统日、周负荷...

推荐访问:杭州c级有序用电方案 杭州 用电 有序

猜你喜欢